prostbeliy
  29.3.2011, 9:13
  
 
  всем привет...
ну значит у меня такая проблема
мы пытаемься запустить кандер (Веза)
от это фирмы мы уже запустили около 30 приточных машин в режиме зима , а вот на кондере почему то 3-х ходовой глючит...
когла вкл машину начинееться прогрев колорифера , 3-хк идет на открытие , после запуска закрываеться и на этом все, кстати контролер Simens rlu236 
еще в самом контролере смешаны 2 пакета , в нашем случае 1 пакет идет на воду тоесть колорифер , а 2 на ЭКС(электро колорифер ) но они обьеденены под 1 кональник 
не знаю может кто знает что не так может что с контролером (((
и еще наименования автоматики 
шаровой кран 3х ходовой - R311
рег водяного крана - LR 24A-SR
кональник - QAM 2120
просьба помочь
ЗЫ извеняю что так написано просто на обед пришел и все на скорую руку)))
 
 
 
 
  Белимо глючить не может. Ни разу за всю практику такого не встречали. Но дело не в этом.
Почему вы решили, что есть проблема? Приточка встает по замерзанию? Какая температура в канале, и какое задание?
С Белимо есть один нюанс: управляющий синал на него 2-10В, и если автоматика выдает 0-10В, то будут проблемы в межсезонье.
 
 
 
  Boris Blade
  29.3.2011, 15:45
  
 
  Цитата(prostbeliy @ 29.3.2011, 12:13) 

Ящик упровления выбросить.
 
 
 
 
  prostbeliy
  29.3.2011, 18:39
  
 
  ну получаеться CTLOOP1 и CTLOOP2 конфликтуют между собой , до 3 ходового не доходит сигнал что-ли все проверели все кабеля , провода весь шкаф все впорядке ...
а так мы задаем температуру в канале 24 С , а на термостате во воде стоит 5С вооббще на обратке( , а на межбсезонный режим у нас должны вкл электро колориферы...
еще 1 вопрос почему когда в настройках COMIS-CONF настроил ситилупы а потом в COMIS-PARA только 2 луп а 1 пропадает и не видно его
 
 
 
 
  Цитата(prostbeliy @ 29.3.2011, 19:39) 

до 3 ходового не доходит сигнал что-ли все проверели все кабеля , провода весь шкаф все впорядке ...
А какое управляющее напряжение выходит с щита на клапан?
Цитата(prostbeliy @ 29.3.2011, 19:39) 

настроил ситилупы а потом в COMIS-PARA только 2 луп ...
Какие то не приличные термины используете. 
 
  
 
 
  prostbeliy
  30.3.2011, 9:18
  
 
  вроде 0..10 ...да там все как-то посвоему у них
 
 
 
 
  Вы тестером замерьте что есть реально там на выходе регулятора. А то разговор то не о чем. В том то и плюс управление аналоговым сигналом перед тем же модбасом или любым другим цифровым управлением, что вы банально тестером можете посмотреть, что у вас происходит на стыке регулятор-исполнительное устройство.
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 